某电缆线路安装作业指导书

适配人群电气施工员,电缆敷设工,现场安全员使用场景电缆敷设,直埋施工,桥架布线
制定目的电缆安装容易出事,比如摔伤、触电、砸到人、烧着东西。
适用范围只管建筑电气工程里铺电缆这活儿。
职责分工工人自己注意手脚,班组长盯着动作,安全员查现场有没有乱来。
管理要求卸车不推盘,敷完马上盖沙盖砖,转角加护套,测绝缘要放电,雷天不测,拉电缆别猛拽。
监督与检查班组长天天看,安全员不定期查,发现没照做就叫停重来,再犯要罚钱或停工。

1. 适用范围

适用于建筑电气工程中电缆线路安装工程。

2. 主要机具

2.1机械设备:慢速转扬机、敷设电缆用支架及轴管、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

2.2工具:钢锯、手锤、板手、电气焊工具、电工工具,对讲机、手持扩音喇叭。

2.3测量、检测和试验设备:摇表、皮尺、钢卷尺、钳形表、温度计。

3. 成品保护

3.1卸车时,电缆盘严禁往下推摔。

3.2直埋电缆敷设完毕应及时办理隐蔽工程验收手续,合格后立即进行铺沙盖砖,以防电缆损坏。

3.3沿沟电缆敷设完毕,及时清除杂物盖好盖板必要时将盖板缝密封。

3.4沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

3.5电缆在支架转角处或进箱、柜遇尖角处,加垫绝缘护套层。

4.环保安全措施

4.1用兆欧表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电;雷电时禁止测线路的绝缘。

4.2车运输电缆时,电缆应尽量放在车头前方,并用钢丝绳固定,跟车人员必须站在电缆后面;人力滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两则人员所站位置不得超过缆轴中心;电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行;

4.3敷设电缆时,看轴人员不得站在电缆轴前方,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧;人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑;穿管处的人员送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。

4.4固体废弃物(电缆短头、电缆外皮、填充物)集中堆放,按现场规定处理。

某电缆线路安装作业指导书:某矿物绝缘电缆线路敷设

适配人群电气施工员,电缆敷设工,终端制作工使用场景电气安装,直埋敷设,桥架布线
制定目的怕电缆被摔坏、烧着、淋湿、弄丢,现场乱接电线容易出事。
适用范围只管建筑电气里矿物绝缘电缆的安装活儿。
职责分工班长盯现场用电和防火,工人自己戴好绝缘用品,试验时两人搭伙,一个干一个看。
管理要求漏电保护器必须装,加热工具用完就灭,灭火器砂箱摆明显处,电缆转角包绝缘套。
监督与检查班组长每天查电线和工具,安全员不定期抽查,没做到就停工整改,再犯扣工分。

1适用范围

适用于建筑电气工程中矿物绝缘电缆线路安装工程。

2 主要机具

2.1机械设备:慢速转扬机、敷设电缆用支架及轴管、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

2.2通用和专用工具:钢锯、手锤、板手、电气焊工具、电工工具,对讲机、手持扩音喇叭,防风栅,塑料布,压接钳,喷灯,搪瓷盘,钢丝刷,剪刀,电烙铁,钢丝钳,起子,平锉刀。

2.3安装机具:滑轮,白棕绳,扳手,电焊机,气割工具,手电钻,电锤。

2.4测量检验工具:兆欧表、万用表、合相器、测电笔,湿度计,摇表,钢卷尺等。

2.5根据施工现场条件和设计不同机具设备和测量检验工具应合理配置使用。

3.成品保护

3.1 加强现场保证措施,防止电缆损坏或丢失。

3.2 电缆终端头制作完毕,应立即就位与设备连接好,不得乱放,以防损坏成品。

3.3 注意施工现场防火、防水状况发现问题随时采取有效措施加强成品保护。

3.4卸车时,电缆盘严禁往下推摔。

3.5直埋电缆敷设完毕应及时办理隐蔽工程验收手续,合格后立即进行铺沙盖砖,以防电缆损坏。

3.6沿沟电缆敷设完毕,及时清除杂物盖好盖板必要时将盖板缝密封。

3.7沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

3.8电缆在支架转角处或进箱、柜遇尖角处,加垫绝缘护套层。

4.环境保护与施工安全

4.1 安全措施

4.1.1施工现场用电符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。手持电动工具必须使用漏电保护装置。

4.1.2 电缆头试验时,试验人员不少于两人,一人操作,一人监护。正确使用、穿戴绝缘用品。并做好防触电措施。

4.1.3 使用加热器具时应随用随点,不用即熄,并远离易燃易爆物资。

4.1.4 现场一切用电不得乱拉乱架;所有电动工具尾线均需外套橡皮胶线。工具暂不使用时应拨掉电源插座。

4.1.5 施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具。

4.2 环保措施

4.2.1 采用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》gb 50325—____规定的材料。

4.2.2 工地固体废弃物实行分类管理,及时收集并处理。

某电缆线路安装作业指导书:10kv及以下电缆线路验收

适配人群电力施工人员,电缆验收员,电气监理工程师使用场景电缆线路验收,直埋电缆敷设,电缆管安装
制定目的防止电缆验收出错,避免线路带病投运,减少后期故障和停电。
适用范围10kv新建和改建电缆线路验收人员、现场、图纸资料、施工过程。
职责分工验收人查资料是否齐全,施工方交齐图纸和记录,监理核对标准是否达标。
管理要求资料要全要准,图纸比例要对,隐蔽工程必须签证,电缆敷设不能损伤,标志牌必须挂牢。
监督与检查验收人现场逐项打钩确认,监理抽查签字,缺一项退回重做,不签字不得送电。

1.范围

本作业指导书适用于新建和改建的10kv电缆线路的验收工作。

2.引用文件:

gb 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)

3.验收范围

4.工程的交接验收

内容

资料情况

验收人

备注

交接验收提交资料

1、电缆线路路径的协议文件

2、设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图

3、直埋电缆输电线路的敷设位置图,比例宜为1:500。地下管线密集的地段不应小于1:100,在管线稀少、地形简单的地段可为1:1000;平行敷设的电缆线路,宜合用一张图纸。图纸必须标明各线路的相对位置,并有标明地下管线的剖面图

4、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件

5、隐蔽工程的技术纪录(隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并作好签证)

6、电缆线路的原始记录:

1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度,电缆中端和接头的形式及安装日期

2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号

7、试验纪录

5.验收内容

验收项目

验收标准

验收情况

一般要求

1、电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰

2、电缆终端的相色应正确,电缆支架等金属部件防腐层应完好

3、电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地角螺栓外,应用热镀锌制品

4、对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施

1、电缆管不应有穿孔,裂纹和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所;在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材

技术要求

1、管口应无毛刺和尖锐的棱角,管口成喇叭形;弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个

2、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆

3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管还应满足内径不小于100mm

敷设连接

1、明敷时电缆管安装牢固,支持点间的距离不宜超过3m;塑料管的直线长度超过30m时,加装伸缩节

2、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,管口应对准,不一直接对焊。套接的短套管活带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍

3、引至设备的电缆管管口为止,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐

4、电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下不应小于0.5m

5、电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入

电缆支架

配制

1、钢材应平直,无明显扭曲,切口应无卷边、毛刺;支架应焊接牢固,无显著变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;金属电缆支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊防腐处理

2、电缆支架的层间允许最小距离符合设计要求,当无设计要求时可采用规程中表4.0.2的规定,但层间净距不小于2倍电缆外径加10mm

3、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准

4、电缆梯架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求

安装

1、电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式按设计要求进行;各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm,托架支吊架沿桥架走向左右偏差不应大于10mm

2、在由坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应由于电缆沟或建筑物相同的坡度

3、电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,按设计要求,当设计无规定时,不易小于规程表4.0.3的数值

4、组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000

5、梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧;铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施

6、当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝

7、电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者

8、电缆支架全长均应有良好的接地

电缆

敷设

1、电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合要求

2、电缆型号、电压、规格应符合设计;电缆外观无损伤、绝缘良好;

3、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同;电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度

4、电缆各支持点间的距离应符合设计规定;电缆的最小弯曲半径应符合规程里表5.1.7的规定

5、并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开;明敷时的接头应用托板托置固定;直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护

6、电缆敷设应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

7、直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂街头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青

标志牌

1、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内的地方,电缆上应装设标示牌

2、标志牌上注明线路编号,无编号时,应写明电缆型号、规格及起止地点;并联使用的电缆应有顺序号;标志牌的字迹清晰不宜脱落

3、标志牌规格统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固

固定

1、在下列地方应将电缆加以固定:1)垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m处;2)水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5—10m处;3)单芯电缆的固定应符合设计要求

2、裸铅(铝)套电缆的固定处,应夹软衬垫保护

3、护层有绝缘要求的电缆,在固定处应加绝缘衬垫

生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设

1、排列应符合:电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上;高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;

2、并列敷设的电缆,其相互间的净距符合设计要求

3、电缆在支架上敷设符合:控制电缆在普通支架上不宜超过1层,桥架上不超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不超过2层;交流单芯电缆应布置在同侧支架上,当 按紧贴得政三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢

4、与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受到条件限制时,应采取隔热保护措施;电缆不宜平行敷设与热力设备和热烈管道的上部

5、明敷在室内及电缆沟、隧道、竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐

6、电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时应将盖板缝隙密封

管道内的电缆敷设

1、在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处;从沟道引质电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段

2、保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm;伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm。保护罩的根部不应高出地面

3、管道内部应无积水,且无杂物堵塞

4、穿入管中的电缆数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管内

直埋电缆的敷设

绝缘线的连接和绝缘处理

1、在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施

2、电缆埋深符合:;电缆表面距地面的距离不应小于0.7m;穿越农田时不应小于1m;在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施;电缆应埋设与冻土层以下,当受到条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施

3、电缆之间,电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,符合规程规定(表5.4.3)特殊情况应按规程第5.4.3条规定执行

4、电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端应伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面

5、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层(不应有石块或其它硬质杂物),并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。

6、直埋电缆在直线段每隔50—100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,设置明显的方位标志或标桩

7、直埋电缆的回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实

桥梁上电缆的敷设

1、木桥上的电缆应穿管敷设;其它结构的桥,应在人行道下设电缆沟或穿入由耐火材料制成的管道中

2、悬吊架设的电缆与桥梁沟架之间的净距不应小于0.5m;在经常受到震动的桥梁上敷设应有防震措施;桥墩两端和伸缩缝处的电缆,应留有松弛部分

电缆终端和接头

1、电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保户等措施,应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,并应确保外绝缘相间和对地距离

2、电缆终端和接头各部尖尖的配合或搭接处必须采取堵漏、防潮和密封措施

3、电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致

4、控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施

电缆的防火与阻燃

1、必须按设计要求防火阻燃措施施工

2、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵

3、在电力电缆接头两侧及相邻电缆2—3m长的区段施加防火涂料或防火包带;采用耐火或阻燃型电缆

4、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂纹和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵

7.指导书执行情况评估

评估内容

符合性

可操作项

不可操作项

可操作性

修改项

遗漏项

存在问题

改进意见

10kv电缆线路验收记录

线路名称编号:

起始位置:

电缆通道名称:

电缆通道类型:沟道、管井

终止位置:

验收情况

验收内容

验收结果

验收意见

相关试验报告

设计资料

竣工图

电缆护套

电缆头

电缆沟道

标桩、标志

井盖、盖板、支架

接地装置

气体、积水

备注: