某施工现场安全用电作业指导书
| 适配人群 | 电气工程师,专职电工,设备管理员 | 使用场景 | 施工现场临时用电,垂直运输机械用电,潜水泵防水作业 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕工地乱接电线出触电事故,保护大家不被电到。 | ||
| 适用范围 | 只管工地临时拉的电线和用电设备。 | ||
| 职责分工 | 电气工程师设计线路,工程部门装线,安全部门查线,电工干活,其他人都得守规矩。 | ||
| 管理要求 | 电工要持证上岗,设备停用必须断电锁箱,检修挂“禁止合闸”牌,搬迁设备先断电。 | ||
| 监督与检查 | 安全部门天天查,电工每月保养设备,没做到就停工整改,再犯要扣钱,严重直接换人。 | ||
1概述
为了规范我局施工现场安全用电,防止触电事故发生,保证员工身体健康,特制定本作业指导书。
2适用范围
本作业指导书适用于我局施工现场临时用电安全管理。
3参照文件
3.1中华人民共和国城乡建设环境保护部jgj46—88《施工现场临时用电安全技术规范》。
3.2《广州地区电气设备装置规程》。
3.3《低压配电装置及线路设计规范》gbj54—83。
3.4《漏电电流动作保护器》gb6829—86。
3.5四航局《管理手册》7.5.6。
3.6四航局《环境、职业健康安全运行控制程序》qp7-6。
4职责和权限
4.1 项目部电气工程师负责施工现场用电方案的设计。
4.2 工程、设备管理部门负责安全用电方案的实施,项目部安全部门负责施工安全用电的安全检查和监督。
4.3 电工负责电气设备的安装、检修,做到符合设计规范的要求。
4.4 施工现场的所有作业人员,严格遵守安全用电的有关规定。
5实施要求
5.1作业人员管理
5.1.1电工
5.1.1.1电工必须由当地劳动行政管理部门进行电工安全技术培训,经考试合格,取得合格证书后方能操作。
5.1.1.2电工应熟悉施工现场的各种电器设备,并能及时检查和定期保养。
5.1.1.3电工必须熟悉本施工现场的用电施工组织设计,并严格执行。
5.1.2各类用电人员:
5.1.2.1使用设备前按规定穿戴好劳动防护用品,检查电气装置和保护设施是否完好。
停止使用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
5.1.2.2停电检修时,在开关箱上必须挂有禁止合闸的警示标识。
5.1.2.3搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
5.2临时用电设备在5台以上总容量50kw以上,都要有完善的用电施工组织设计,其内
容包括:
5.2.1现场勘察、了解工程需要用电力、电源供给情况。
5.2.2确定电源进线、变、配电及结线图。
5.2.3进行负荷计算。
5.2.4选择变压器。
5.2.5制定用电安全措施。
5.3 配电室、自备电源的选址及要求。
5.3.1配电室应靠近电源,并应设在不受灰尘、蒸汽、腐蚀电解质污染、腐蚀及受潮的地方。
5.3.2配电室应能自然通风,并应采取防火、防水、防漏、防雨、防蛇鼠等小动物出入的措施,配备绝缘手套、绝缘鞋,配电室的门应向外开,并配锁。
5.3.3配电室通道畅通,室内裸导电部分必须用金属网屏蔽,令操作人员不可触及。
5.3.4自备发电机组的排烟管道必须伸出室外,室内严禁贮存油桶及其它易燃物体和杂物。
5.3.5发电机电源与外电线路电源互锁,严禁并列运行。
5.4 配电线路
5.1架空线必须采取外表加以绝缘保护的导线,负荷电流小于其允许载流量,线路末端电压偏移小于额定电压5%,满足机械强度要求,相线与零线要用颜色区分,并设在专用的电杆上,电杆应采用砼杆或木杆,木杆梢(尾)径不少于13cm。严禁使用金属裸线作为绑线拉线用,拉线宜用截面大于3×ф4镀锌铁丝,在高于地面2.5米处设拉线瓷隔离,杆距小于25米,横担牢固,绝缘子固定电线,线距不得小于0.3米,排列整齐。
5.2电缆干线应穿管埋地敷设,埋深不小于1米,管内导线无接头,管口密封,严禁地面明设,并加以保护,避免机械损伤和电解质腐蚀。其接头设在地面上可靠的接线盒内,过机动车道段应用钢管护套,直埋式通过道段应铺砖保护或采用塑管护套。
5.5 配电开关箱
5.5.1配电系统应实行分级配电,总配电箱应靠近电源,分配电箱应设在负荷相对集中地。开关箱应由末级分配电箱配电,二者距离不超过30米。开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不应超过3米。
5.5.2配电开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,并应装设端正牢固,必须有效防漏、防灰尘。电源线、电闸插座用专用电板安装。
5.5.3配电箱内动力和照明线路分别设置,不得破损、松动和有外露带电部分。金属箱体内所有漏电情况下可能带电部分必须接可靠的保护零线。开关上工作零线不应接保险丝,应接与零线截面相符的铜导线,确保零线不会熔断。
5.5.4开关箱内设漏电保护器,实行“一机、一闸”。严禁用一个开关控制二个及以上用电设备。
5.5.5漏电保护器的选择应符合gb6829—86《漏电电流动作保护器》的规定,按产品说明书安装使用。工作零线必须插入漏电保护器,保护零线不得接入漏电保护器。
5.5.6配电箱内不得放置任何杂物,不得挂任何临时用电设备,并经常保持清洁。
5.6接地接零
5.6.1施工现场专用的中性点直接接地,供电系统中采用三相五线保护接零系统,保护零线应由工作接地线或配电室的中性线或第一级漏电保护器电源侧的中性线都可以。现场所有用电设备的金属外壳必须与保护零线连接。
5.6.2施工现场引用外电时,电气设备应根据当地要求作保护零线或作保护接地,但不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
5.6.3保护零线必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。
5.6.4电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于4欧姆。
5.6.5保护零线除必须在配电线总配电箱作重复接地外,还必须在配电线路的中间或末端作重复接地,每一重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。
5.6.6施工现场高度超过30米的金属脚手架、井字架、门式架和塔吊等机械设备,在相邻建筑防雷装置保护范围外,应安装防雷装置,其冲击接地电阻不得大于30欧姆。
5.6.7每一接地装置的接地线应采用二根以上为一股导线,在不同点与接地装置作电气连接。不得用铝导体引接地下接地线,施工现场的供电系统严禁用大地作零线。
5.7用电设备的保护与要求
5.7.1外用电梯、井字架等垂直运输机械的上下极限位置安装限位开关,外用电梯桥厢内外均安装紧急停止开关,外用电梯所经过的楼层,应设置联锁装置的防护门。
5.7.2潜水泵外壳防护应符合防水密封8级要求,电源线应采用防水橡皮护套,并不得承受外力。
5.7.3交流弧焊机一次侧电源线长度应不大于5米,设置防护罩,二次侧电缆长度一般应在20米——30米为宜。
5.7.4手持式电动工具的使用、管理应符合gb3787—83的规定,电源线不得有接头,外壳、手柄、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,正常后方可使用。
5.7.5有爆炸和火灾危险的场所,按危险等级选择照明灯具,潮湿、导电良好场所使用的照明灯具采用安全电压。
5.8安全用电距离和外电保护
5.8.1外电线路下方不得搭设工棚、建造生产设施或堆放物件、架具、材料及其它杂物。
5.8.2在建工程及其脚手架、作业机械外侧边缘与外架空线路的边线之间的最小安全距离不少于下表:
外电线路电压
1千伏以下
1—10千伏
35—110
千伏
154—220千伏
330—500千伏
最少安全距离(m)
4
6
8
10
15
5.8.3机动车道与架空线路交叉时,架空线路最低点与路面垂直距离不少于6米。
5.8.4施工过程中,由于特定环境和条件限制达不到(1)、(2)、(3)项要求时,要采取屏蔽遮栏等防护办法。
5.8.5在外电架空线路附近开挖时,应采取措施,防止外电架空线路电杆倾倒。在厂矿、居民住宅区施工时,要查明开挖位置是否埋有电缆,避免损伤电缆,防止触电。
6记录与归档
6.1项目部对安全用电应有施工组织设计并有记录,并按《记录控制程序》的要求记录与归档。
6.2档案资料的建立由电气工程技术人员执行。
6.3建立用电和变更用电施工组织设计资料。
6.4主管部门检查验收意见资料。
6.5接地电阻(包括避雷针)测定记录。
6.6定期检查记录。
6.7技术交底资料。
某施工现场安全用电作业指导书:建筑工人安全
| 适配人群 | 电工班组,安全员,电气工长 | 使用场景 | 建筑安装,临时用电,塔吊接地 |
|---|
建筑安装工人安全作业指导书--施工现场的接地与接零
第十四章施工现场的接地与接零
14.1保护接地与保护接零的基本概念:是将电气设备不带电的金属部分用导线通过接地体和大地紧密连接起来,称保护接地;和供电系统的零线连接起来称保护接零,目的都是为了防止设备漏电时造成人体触电,保护人身安全。
14.2接地的类型及作用
接地的主要类型有四种:即工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地。
(1) 工作接地:是将电力系统的中性点直接与大地连接起来称工作接地,其作用是为了保证电网的正常运行,能防止零序电压(中点或零点电压)偏离,保持三相电压基本平衡,同时可以方便地取出相电压供照明和单相用电设备使用。
(2) 保护接地:在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件(架)与大地紧密连接称为保护接地。其目的中为了防止用电设备一但发生漏电和由于机械运转所产生的静电,使漏电电流和静电通过接地体流入大地,从而降低设备对地产生的电压,对人体接触设备时起到保护作用。
(3) 重复接地:在中性线直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,中性线上一处或多处再作接地,称为重复接地。其目的是防止中性点处的接地点发生断路或失效。
(5)防雷接地:将防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线等)的接地,称为防雷接地,防雷接地装置主要是雷电直击防雷装置时,将雷击电流泄入大地。
14.3保护接零或接地的选用原则
在中性点接地的低压供电网中,由单独变压器供电的单位应采用保护接零(注意重复接地),对于公用电网(由一台配电变压器给几个用户供电),应统一采用保护接零或统一采用保护接地,由于不便统一与严格管理等原因,应采用保护接地。对于施工现场选用原则是,专用的中性点直接接地的供电系统必须采用tn-s接零保护系统和其他单位共用同一供电系统时,应根据当地的要求作保护接零或接地。保护接地和保护接零不得混用,严禁将一部分设备作接零保护,另一部分设备作接地保护。
14.4提高保护接零的可靠性需注意的事项
(1)pe线不准装开关和熔断器,否则容易造成零线断路,使保护接零失去作用。
(2)pe线必须在引出点、配电线路中间处和末端处重复接地,否则如果引出点断路,其中一台设备漏电,其它设备外壳均会带电。
(3)如供电线路没有pe线(即三相四线制)作为应急措施可采用tn-c保护接零系统,但必须接在零干线上,不得接在零支线上。
14.5保护接零在施工现场中的实际应用
(1)当单独变压器提供电源时,pe线应从工作接地线的接地点引出,所引出的pe线不得当工作零线使用。
(2)当三相四线制提供电源时,pe线应从配电室的零线或从第一级漏电保护器电源侧的零线引出。从此引出的pe线,不得再与工作零线连接。
(3)pe线的截面应小于工作零线的截面,电器设备与pe线连接的导线,应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。接地体连接导线截面不小于16mm2。
(4)保护零线的统一标识为绿、黄双色线,在任何情况下不准使用绿、黄双色线做负荷线,同时也不准用其它色线代替绿、黄双色线作保护零线使用。
14.6接地体材料及规格要求
应采用角钢不小于4×4cm和钢管不小于φ48×3.5m,或小于φ16的元钢,严禁使用锣纹钢作接地体。
14.7接地体的设置要求
(1)接地体应成组设置,间距不小于2.5m,打入地下深度不少于2m,离地面10cm处焊一连接锣栓,以便于接地电阻测试,外露地面部分应用红漆标识。
(2)接地体与电器设备的连接应形成三角网形式。同一台设备的避雷接地和保护接地可用同一个接地体,不得两台或两台以上设备合用一个接地体,严禁电器接地与机械接地连接。
14.8接地电阻的要求
(1)避雷接地电阻阻值应≤10ω。对井架、塔吊、脚手架,只要架体能紧密连接可与保护接地合用一个接地体。
(2)保护接地,工作接地,重复接地的接地电阻值应≤4ω,接地电阻越小,对地产生的电压越小,而对地泄漏的电流越大,从而使熔断器熔丝熔断,自动开关跳闸的时间越短。
某施工现场安全用电作业指导书:施工现场职安
| 适配人群 | 现场安全员,施工技术负责人,临时设施管理员 | 使用场景 | 路基施工,桥梁作业,临时油库设置 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 工地容易出事,怕工人受伤,怕影响周围环境,怕大家生病。 | ||
| 适用范围 | 路基和桥梁施工的地方。 | ||
| 职责分工 | 领导要管大局,班组长盯现场,工人守规矩,安全员天天查电路和隐患。 | ||
| 管理要求 | 房子不能盖在危险地方,电线不能乱拉,坑边要有护栏,标志不能拆,油库炸药库要离人远。 | ||
| 监督与检查 | 安全员每天看,项目部定期查,发现乱接线马上拆,不整改就罚钱,违规操作要处理,检查结果要记本子。 | ||
1目的:保障工程施工现场生产人员的安全,预防事故发生;同时优化施工环境、保障周边环境,保障职工健康安全。
2适用范围:适用于路基桥梁工程施工现场安全操作及环境保护。
3引用资料:《公路工程施工安全技术规程》及相关环保法律法规。
4具体要求:
4.1施工现场应有利于生产,方便职工生活;符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。
4.2施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域,选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放,以及动力通讯线路和其它临时工程,应按照有关安全的规定制定出合理的平面布置图。
4.3施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。严禁私接乱搭电路电线。一经发现,必须立即拆除整改,并按有关规定进行处罚。
4.4施工现场应按规定设置安全标志,并不得擅自拆除。
4.5施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小,行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。
4.6生产生活房屋应按防火规定保持必需的安全净距,一般情况下活动板房不小于7m,铁皮板房不小于5m,临时的锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于15m。
4.7易燃易爆品仓库、发电机房、变电所,应采取必要的安全防护措施,严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区50m以外,并外设围栏。
4.8工地上较高的建(构)筑物、临时设施及重要库房,如炸药库、油库、发(变)电房、塔架、龙门吊架等,均应加设避雷装置。通电开关应设开关防护,禁止使用钢丝代替保险丝。设置漏电保护器。配电箱应上锁,由专人保管,专人操作,严禁使用不合格产品。
4.9在施工过程中,应设一专职安全员,经常对电路进行检查和维修,对电路电线老化或破损及时进行更换。按各项目部安全检查制度及时对各工地施工场所进行安全检查,及时发现安全隐患,并对施工中的违规操作进行处罚。
4.10对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的较为空旷的地点。污染严重的工程场所应配有防污染的设施.
某施工现场安全用电作业指导书:建筑工人安全
| 适配人群 | 电气工程师,现场电工,安全员 | 使用场景 | 施工现场临时用电,外电线路防护,架空电缆敷设 |
|---|
第七章 施工现场临时用电
7.1用电管理:
7.1.1 凡用电设备在5台及5台以上或设备容量在50kw以上者,均应编制临时用电施工组织设计。设备在5台和总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
7.1.2 临时用电施工组织设计的内容和步骤
7.1.2.1 现场勘探,目的是了解施工现场的地貌环境,是否受外电线路的影响,了解供电源的位置,便于下步工作的安排。
7.1.2.2 确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱的位置及线路走向,目的是为了解对今后的临时用电创造一个良好的便利条件,有合理的布置,不影响今后的施工,对电源供用电进行合理的分配。
7.1.2.3 进行负荷计算,目的是经过用电量的计算来确定配变及供电源的供电量,选择输电线路的截面和配电箱用电设备的容量。
7.1.2.4 选择变压器容量,导线截面和电器的类型、规格,根据总用电量确定变压器,供电量的容量。(一般变压器功率因素按0.8计算),根据设备容量选择,总输电线路,分支线路的导线截面目的是为了满足设备供电量,防止导线因过截而受热发生火灾事故,同时还要避免大马拉小车现象,减少不必要的能源和经济损失。
7.1.2.5 绘制电气平面图、立面图和接线系统图,目的是了为了便于管理和维修。
7.1.2.6 制定安全用电技术措施和电气防火措施,目的是为了强化对临时用电的安全管理,防止意外事故的发生,在事故发生的同时有一个合理的对策。
7.2配备专业人员
7.2.1 施工现场用电设备的安装,维修拆除,必须有专业人员完成;电工的技术水平,应与工程的难易程度和技术的复杂性相适应。安装、维修、拆除、移动必须在停电情况下进行,必要时有专人监护,同时应穿戴和配备好相应的防护用品。
7.2.2 各类用电人员,应掌握安全用电的基本知识和设备的性能,正确使用好相应的劳动防护用品,开机前应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。发现问题及时报告并作妥善处理。
7.2.3 下班后或停用的设备必须拉闸断电,锁好箱门,以防止他人玩弄。
7.3外电线路的安全距离与外电防护
7.3.1 在建工程不得在高、低压线路下方施工,也不得搭设作业棚,建造生活设施,堆放构件、架具、材料及其他杂物,目的是为了防止雷电、杆塔倒塌、断线时造成的伤害。
7.3.2 建筑物、外脚手架的外侧边缘与外电线的边线之间必须保持一定的安全距离,是为了防止材料、构件的碰撞,造成触电事故以及电弧的伤害和电磁场的感应而造成触电事故,建筑物、脚手架外侧与外电边线之间的距离不得小于下列规定:1kv以下为4m,1~10kv为6m,35~110kv为8m,154~220kv为10m,330~500kv为15m。
7.3.3 超重机的任何部位或被吊物边缘,与10kv以下的架空线路边线之间的距离不得小于2m。
7.4外电的防护
7.4.1 对于达不到7.3.2、7.3.3条中规定的最小距离时,应会同有关部门进行拆牵移位,无条件的必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,同时悬挂醒目的警告标志牌,在加设防护设施时,要有电气工程技术人员或专职安全员负责监护。
7.4.2 在无法加设防护设施的情况下,必须与有关部门联系,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工。
7.4.3 在线路附近开挖沟槽,必须防止外电线路的电杆倾斜、悬倒,应与有关部门联系采取加因的措施。
7.4.4 在有静电的施工场地内,集聚在机械设备上的静电,应采取接地泄漏措施。
7.5架空配电线路及电缆线路
7.5.1 架空线路的电杆安装
7.5.1.1 架空线路架设的杆件一般宜采用水泥混凝土电杆,但不得有露筋和环向裂纹出现,否则不得使用,若使用木杆,材质必须坚硬,不得有腐朽、劈裂及其他损伤现象,木杆总长不小于8m,梢径不小于140mm。
7.5.1.2 杆件的埋深深长不得小于杆总长的六分之一,不得有倾斜,并应防止杆基础积水的现象,回填时每0.5m夯实一次,并要高出地面0.3m。
7.5.1.3 拉线坑的深度应不小于1.2m,拉线杆应用ф14~16镀锌园钢,拉线石用50×50×10钢混凝土预制板,拉线用不小于ф8钢绞线,拉线与电杆的夹角不小于45°,当受到地形限制时不得小于30°,终端拉线应与线路方向相对应,防风拉线应于线路垂直。
7.5.2架空线的导线选择
7.5.2.1 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,其导线截面的选择应根据负荷电流不大于其允许载流量,未端电压的偏移不大于额定电压的5%。
7.5.2.2 单相线路的零线截面与相线面相同,三相四线制的工作零线和保护零线的截面不小于相线截面的50%,应满足机械强度的要求,绝缘铅导线截面不得小于16mm2,绝缘铜导线截面不得小于10mm2。
7.5.2.3 导线的相序排列,面向负荷从左侧起为 l1、n、l2、l3,保护零线在同一横面上时的相序排列为l1、n、l2、l3、pe。
7.5.2.4 架空线路的挡距不得大于35 m,线间距离不得小于0.3m。
7.5.2.5 架空导线的固定应采用绝缘子,严禁直接固定在横旦上,绑扎应采用单股绝缘线,严禁用铁丝绑扎。
7.6电缆线路
7.6.1 电缆线应采用埋地和架空敷设,严禁地面明敷,要避免机械损伤和介质腐蚀。
7.6.2 电缆线在室外直接埋地时其深度不小于0.6m,上下铺设50mm厚的细沙,然后再覆盖砖及硬质物保护。穿越建筑物,道路及引出地面2m高度,地下0.2m处,必须加设防护套管进行保护,进入配电箱,应用橡胶防护卷,不得与电箱直接接触。
7.6.3 地埋电缆需要接头,应设在地面接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,远离易燃物和腐蚀场所,严禁将电缆接头处埋入地下。
7.6.4 电缆架空敷设应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁用金属裸线绑扎,固定点距离应能保证电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂距地不小于是2.5m。
7.6.5 输入建筑高层的临时电缆配电必须采用埋地引入,电缆垂直敷设时应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并要靠近负荷中心,固定点每层不得少于一处。