配电箱及开关箱使用与-维护安全作业指导书

适配人群专业电工,用电操作员,配电箱管理员使用场景施工现场用电,临时用电管理,动力开关操作
制定目的怕配电箱乱标乱用出事故,电工操作不规范容易触电。
适用范围工地所有配电箱、开关箱,管电的电工和操作人员。
职责分工电工负责检查维修,操作员管好自己用的箱,负责人盯住锁和标记。
管理要求必须挂牌标名、配锁、断电挂牌才修、按顺序开关、断电上锁、保持干净、不乱接线、换熔体要原样。
监督与检查每月查一次,电工穿绝缘鞋手套干活,不按顺序操作就停工重学,没锁好被发现要重新培训,班长每天看一眼。

1、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

2、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

3、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

4、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

1)送电操作顺序为:总配电箱一分配电箱一开关箱;

2)停电操作顺序为:开关箱一分配电箱一总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

6、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7、开关箱的操作人员必须符合专业用电人员“五做到”要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。

8、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

9、配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。

10、熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

11、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

配电箱及开关箱使用与-维护安全作业指导书:建筑工人安全

适配人群电工班组,电气安装工,现场安全员使用场景施工现场配电,临时用电安装,电气设备调试

建筑安装工人安全作业指导书--配电箱及开关箱的设置

第八章 配电箱及开关箱的设置

8.1总配电箱

8.1.1 配电系统应设置室内配电屏和室外分配电箱,或室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

8.1.2 总配电箱应靠近电源处,并根据实际负荷分配情况分路设置。

8.1.3 室内配电屏、板安装高度,下边不小于1.3m,也不大于1.5m;上边离顶棚不小于0.5m,配电房的高度不低于4m;地面铺绝缘地板,应有防止蛇、鼠等小动物进入的措施;门向外开,并配备防火器材,绝缘工程室外配电箱应有防雨和防坠措施。

8.2分配电箱

8.2.1 分配电箱应设置在相应负荷集中处,应搭设防雨栅,周围不得堆放任何妨碍操作维修的物品,不得有灌木、杂草。

8.2.2 所有电箱内的电器、开关、插座必须标明其用途和设备名称,箱内的开关、电器,包括插座,应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得有歪斜和松动。

8.2.3 箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。金属箱体、金属安装板以及箱内电器不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

8.3开关箱

8.3.1 开关箱分移动式和固定式两种,开关箱与分配电箱的距离最大不得超过30m,开关箱应设置在坚固的支架上。

8.3.2 固定式开关箱底部距地面距离不小于1.3m,也不得大于1.5m,移动式开关箱底部与地面距离应大于0.6m,小于1.5m。

8.3.3 固定式开关箱和用电设备的距离应在3m之内,但必须实行"一机、一箱、一漏、一开关"的制度,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备,包括插座。

8.4电器装置的选择

8.4.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,总分配电箱应装置总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏天保护器。

8.4.2 总隔离开关和分隔离开关,以及总熔断器(或总自动开关和分路自动开关),总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。

8.4.3 每台用电设备应有各自专用的开关箱,即一台设备、一只电箱,电箱内设一只开关、一只漏电保护器,不得有同一个开关电器直接控制二台及二台以上设备,包括插座。

8.4.4 漏电保护器的选择应符合国标gb6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不得大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿、有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于15ma,额定动作时间小于0.1s。

8.4.5 所有用电设备应实现三级配电,二级漏电保护,即在,分配电箱与开关箱上必须安装漏电保护器,其额定动作电流和额定动作时间应作相应配合。用电设备的用电应在三级配电箱上(开关箱)引出,引出不得在分配电箱上直接插用,否则就起不到二级漏电保护的作用。使用二级漏电保护器的目的是为了防止漏电保护器的失灵,因此必须实行分级分段的保护。

8.4.6 手动开关只允许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路,容量大于5.5kw的电路应采用自动开关电器,或降压启动装置。

8.4.7 点动式按钮开关(如井架、卷扬机、弯曲机等具有倒顺操作的设备)应有防止按钮卡死的措施,倒顺按钮前端应装设一个总停止按钮。

8.4.8 配电箱、开关箱中的导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆,进出线路箱内布线排列应整洁美观,固定式配电箱底部宜采用木板围封,并油漆。

8.4.9 所有总、分配电箱必须进行重复接地。

8.5使用与维护

8.5.1 所有配电箱门应配锁,由专人负责,箱内不得堆放另配件工具和任何杂物。

8.5.2 所有配电箱及箱内电器、开关、插座均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

8.5.3 所有配电箱、开关箱应进行定期和不定期的检查,但每月不得少于一次的检查和维修。

8.5.4 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌。严禁带电作业,维修人员必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,同时必须使用电工绝缘工具,必须进行带电操作时应派专人监护。

8.5.5 配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序:送电时,先总配电箱,后分配电箱,再开关箱与设备随机开关。停电操作顺序应与送电相反(出现电气故障的紧急性情况除外)。

8.5.6 停止作业一小时以上应将开关箱断电上锁,熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替,更不得用其他金属充当熔体使用。

8.5.7 当自动开关、漏电开关、熔断器发生跳闸停电时,且不能恢复,应查明原因,严禁以增大自动开关、漏电开关、熔断器的容量进行强迫送电。

配电箱及开关箱使用与-维护安全作业指导书:照明配电箱盘安装

适配人群电气安装工,施工班组长,监理工程师使用场景电气安装,送电试亮,土建交叉作业
制定目的配电箱安装容易碰坏、坠落、电焊出事、乱扔垃圾、送电时有人乱闯。
适用范围只管建筑电气安装里的配电箱(盘)装那块儿。
职责分工工人干活小心别砸着人,班长盯紧电焊和送电,保洁收好废料。
管理要求箱体装好就盖好护着,焊机按规矩用,废料堆一起等清走,送电前挂大牌子拦人。
监督与检查工长每天转圈看,发现没护箱就停工重做,焊机不守规罚钱,送电没挂牌扣当月奖金。

1.适用范围

适用于建筑电气安装工程中的配电箱(盘)安装。

2.主要机具

2.1机械设备:电焊机等。

2.2通用和专用工具:手锤、钢锯、剥线钳、压线钳、套筒板手、活动板手、台钳、手电钻、电锤、台钻、灰浆桶等。

2.3检测装置:卷尺、铁水平尺、钢板尺、线坠、兆欧表、漏电保护器测试仪等。

3.成品保护

3.1配电箱(盘)安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏。

3.2安装箱(盘)面板时,应注意保持墙面整洁。

3.3土建二次喷浆时,注意不要污染配电箱(盘)。

3.4箱内电器元件应在土建门窗装好并上锁后安装。

4.安全环保措施

4.1安装配电箱、盘面和器具时,应防止倾倒和坠落伤人。

4.2电焊作业时严格遵守操作规程。

4.3固体废弃物集中存放,定时清理。

4.4送电试亮前,要设置醒目警示标识,闲杂人员不得进入隔离区域,非指定人员禁止操作电器器具。