高压环网柜-作业指导书

适配人群物业电工,高压运维人员,配电值班员使用场景高压配电操作,环网柜检修,变压器停送电
制定目的高压环网柜出问题会停电,影响大家用电。得盯紧它别出岔子。
适用范围总部物业服务处所有人,只管高压环网柜这一个设备。
职责分工主管盯着流程对不对,操作员亲手干每一步,班长检查手套鞋穿没穿好。
管理要求必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋;断电送电都用手柄按顺序动;先停低压再动环网柜。
监督与检查班长每天看操作录像,查记录表填没填;漏一步就停工重学,再错扣当月安全分;每月抽三个人现场考操作。

1.目的

确保高压环网柜处于良好的运行状态,保证正常供电。

2.适用范围

适用于**总部物业服务处。

3.方法和过程控制

3.1高压环网柜操作方法

3.1.1停电操作之前,须戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。

3.1.2断开变压器低压空气断路器,停止向回路各负载供电。

3.1.3手持环网柜绝缘手柄,将绝缘手柄对准环网柜"1"的位置向上移到"0"位置。

3.1.4手持环网柜绝缘手柄,将绝缘手柄对准环网柜"0"的位置向上移到"接地"位置。

3.2送电

3.2.1手持环网柜绝缘手柄,将绝缘手柄对准环网柜"接地"的位置向下移到"0"位置。

3.2.2手持环网柜绝缘手柄,将绝缘手柄对准环网柜"0"的位置向下移到"1"位置。

3.2.3合上变压器低压空气断路器,向回路各负载供电。

4.质量记录表格

**wy7.5.1-s01-f2《设备/设施保养维修记录表》

高压环网柜-作业指导书:x小区高压环网柜操作

适配人群物业电工,设备负责人,高压操作员使用场景高压设备操作,配电室检修,环网柜维护
制定目的怕高压操作出事,影响小区供电,大家没电用。
适用范围花园小区管理处的人,只管高压环网柜这一个设备。
职责分工设备负责人安排监护人,操作员动手,监护人盯紧,两人一起签字确认。
管理要求戴手套穿绝缘鞋,一人干一人看,停电先拉低压再拉高压,验电后再接地,送电顺序反过来。
监督与检查班组长每天查记录和现场,发现没按步骤做就停工重学,两次不改要调岗,记录本必须当天填完交主管。

物业管理有限公司作业指导书

--花园小区高压环网柜操作作业指导书

1.目的

规范操作程序,避免事故发生,确保供配电系统运作正常。

2.范围

适用于**花园管理处。

3.方法和过程控制

3.1严格遵守电业停电倒闸操作规程;进入高压室操作,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋;由设备负责人指定一名监护人。一人操作,一人监护。

3.2停电

3.2.1断开低压配电室负荷开关。

3.2.2断开低压配电室进线主开关。

3.2.3按下高压环网柜出线柜上的红色分闸按钮。出线柜电源指示灯灭。观察窗呈断开状态。

3.2.4把合闸操作孔上锁。

3.2.5使用相应等级高压验电器验电。

3.2.6确认无电后,用操作杆插入接地操作孔按逆时针方向旋转,合上接地开关,观察窗显示接地状态。对于低压侧、工作地点执行三相短路接地并对补偿电容实行放电。

3.3送电

3.3.1拆除低压侧、工作地点的接地线和所有接地线。

3.3.2把操作杆插入接地操作孔按顺时针方向旋转,断开接地开关,观察窗显示接地开关断开,把接地操作孔上锁。

3.3.3用操作杆合上电源。电源指示灯闪烁。观察窗显示接通。

3.3.4送上相应的低压进线总开关,再分别送上各个负荷开关。

高压环网柜-作业指导书:高压环网柜

适配人群物业电工,高压运维人员,设施值班员使用场景高压配电室操作,环网柜检修维护,变压器停电作业
制定目的高压环网柜出问题会停电,影响大楼正常用电。大家操作不规范容易被电到。
适用范围只管总部物业服务处的高压环网柜操作。
职责分工主管盯流程,班组长带人干,操作员自己戴好手套穿好鞋,谁操作谁负责。
管理要求必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋;断电先拉低压断路器;手柄按顺序推到位;接地和送电步骤不能颠倒。
监督与检查班组长每天看操作记录,查穿戴和步骤对不对;物业主管不定期抽查;没做到就重学,再错要停岗;记录表填不全扣分。

**物业管理有限公司作业指导书

--建筑研究中心高压环网柜作业指导书

1.目的

